산업안전기사 제 4과목(전기위험방지기술)
페이지 정보
작성일 19-10-19 12:39
본문
Download : 산업안전기사 제 4과목(전기위험방지기술).hwp
산업안전기사 제 4과목(전기위험방지기술)
(산업안전기사_ 제4과목 전기위험방지기술)
▲감전위험요소 결정조건 3가지를 쓰시오.
①통전전류의 크기
②통전시간
③통전경로
④전원의 종류
▲특별고압활선작업시 조치사항
①절연용보호구 착용 및 절연용 방호구 설치
②활선작업용기구 사용
③활선작업용장치 사용
④접근한계거리 유지
▲가공전선 또는 전기기계, 기구의 충전전로에 접근하는 장소에서 시설물의 건설, 해체, 점검, 수리 및 도장 등의 작업시의 위험방지 조치사항
①당해 충전전로를 이설할 것
②감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것
③당해 충전전로에 절연용방호구를 설치할 것
④제1호 내지 제3호에 해당하는 조치를 하는 것이 현저히 곤란할 때에는 감시인을 두고 작업을 감시하도록 할 것
▲근로자가 작업 또는 통행 등으로 인하여 전기기계, 기구 도는 전로 등의 충전부분에 접촉 또는 접근함으로써 감전의 위험이 있는 충전부분에 대하여 감전방지조치사항 5가지 중 3가지를 쓰시오.
①충전부가 노출되지 아...
(산업안전기사_ 제4과목 전기위험방지기술)
▲감전위험요소 결정조건 3가지를 쓰시오.
①통전전류의 크기
②통전시간
③통전경로
④전원의 종류
▲특별고압활선작업시 조치사항
①절연용보호구 착용 및 절연용 방호구 설치
②활선작업용기구 사용
③활선작업용장치 사용
④접근한계거리 유지
▲가공전선 또는 전기기계, 기구의 충전전로에 접근하는 장소에서 시설물의 건설, 해체, 점검, 수리 및 도장 등의 작업시의 위험방지 조치사항
①당해 충전전로를 이설할 것
②감전의 위험을 방지하기 위한 방책을 설치할 것
③당해 충전전로에 절연용방호구를 설치할 것
④제1호 내지 제3호에 해당하는 조치를 하는 것이 현저히 곤란할 때에는 감시인을 두고 작업을 감시하도록 할 것
▲근로자가 작업 또는 통행 등으로 인하여 전기기계, 기구 도는 전로 등의 충전부분에 접촉 또는 접근함으로써 감전의 위험이 있는 충전부분에 대하여 감전방지조치사항 5가지 중 3가지를 쓰시오.
①충전부가 노출되지 아니하도록 폐쇄형 외함이 있는 구조로 할 것
②충전부에 충분한 절연 효능가 있는 방호망 또는 절연 덮개를 설치할 것
③충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것
④발전소, 변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계근로자 외의 자의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것
⑤전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계근로자 외의 자가 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것
▲정전기사고 예방대책 5가지를 쓰시오.
-가습, 접지, 대전방지제 사용, 보호구 착용, 제전기 사용
▲교류아크용접기에 설치하여야 하는 자동전격방지장치의 성능기준
①아크발생 중지 후 주접점이 개로될 때까지의 시간은 1.5초 이내일 것
②2차 무부하 전압은 25V 이내일 것
▲정전기 발생에 影響(영향)을 주는 요인
-물체의 특성(特性), 물체의 표면상태, 물체의 분리력, 접촉면적 및 압력, 분리속도
▲피뢰기의 성능을 5가지만 쓰시…(skip)